Zork
Guest
Sun Oct 16, 2011 2:44 pm
Je cherche à couper automatiquement tous les convecteurs d'une installation
particulière sur un contrat EDF en contrat tempo pendant les périodes
blanches et rouges.
Sur le principe c'est pas très compliqué:
- Il suffit de récupérer sur le compteur le second contact sec et de le
programmer en "chau4".
Le premier sert au ballon d'eau chaude programmé en "EAU 1"
En clair le contact du compteur est ouvert pendant les périodes bleues et
fermé pendant les autres périodes.
Ceci vérifié il faut comptabiliser les disjoncteurs divisionnaires qui
alimentent les groupes de convecteurs: Il en a six chacun de 16A
Matos nécessaire:
- Un contacteur de puissance tetrapolaire de 25A minimum avec son un dipôle
de commande (A1,A2) et ses 4 contacts NF (normal fermé)
- Un autre contacteur de puissance bipolaire de même puissance
- Deux disjoncteurs 2A de protection des deux circuits de commande et c'est
en principe suffisant.
le tout disposé sur rail DIN représente un espace de 6 modules.
J'ai deux questions à ce sujet:
La norme de câblage est en principe la suivante, pour la commande:
- le neutre du Disj 2A est branché sur A2
- la phase est branchée sur A1 via le contact sec du compteur (A1 en C1 et
la phase en C2)
Mais si la couleur du fil qui va en C2 est rouge, quelle doit être la
couleur normée de celui qui va à la commande,
autrement dit celui qui relit C1 à A1 ?
Ensuite dans le contact HC du ballon d'eau chaude la puissance coupe le
neutre ET la phase.
Sur un tetrapolaire pour 4 départs je n'ai pas 8 contacts mais 4 seulement.
Pour le branchement est il suffisant de ne pas toucher au neutre du départ
convecteur et de ne couper que la phase ?
J'ai un doute à ce sujet ... Sinon c'est 2 contacteurs tetrapolaires et 2
contacteurs bipolaires, ça fait un peu bcp ...
Merci
--
Z
Jean-Christophe
Guest
Sun Oct 16, 2011 5:00 pm
On 16 oct, 16:44, "Zork" <z...@orange.fr> wrote:
Quote:
couper automatiquement tous les convecteurs (...)
Peut-être sur < fr.sci.electrotechnique > ?
----
Rien à voir, mais j'en profite pour relayer ceci :
http://groups.google.com/group/fr.sci.electrotechnique/msg/46f42a62d8051d6e
JP
Guest
Sun Oct 16, 2011 6:07 pm
Quote:
Peut-être sur < fr.sci.electrotechnique > ?
Y'a plus un chat .......... ;>)
Quote:
- Un contacteur de puissance tetrapolaire de 25A minimum avec son un
dipôle
de commande (A1,A2) et ses 4 contacts NF (normal fermé)
Le tetra c'est pour quoi ? Les radiateurs ? Tu est en triphasé ?
Sinon pour les radiateurs y'a le fil pilote qui est la pour cela
Quote:
- Un autre contacteur de puissance bipolaire de même puissance
Le chauffe eau ?
Quote:
- Deux disjoncteurs 2A de protection des deux circuits de commande et c'est
en principe suffisant.
Pourquoi deux ? Si c'est pour les bobines un seul suffit
Quote:
Mais si la couleur du fil qui va en C2 est rouge, quelle doit être la
couleur normée de celui qui va à la commande,
autrement dit celui qui relit C1 à A1 ?
N'importe quoi sauf du bleu et du vert jaune. Souvent on prend l'orange pour
les navettes de v/v mais rien ne t'inderdit de l'utiliser ........comme le
rouge d'ailleurs, c'est simplement plus simple pour dépanner.
Quote:
Pour le branchement est il suffisant de ne pas toucher au neutre du départ
convecteur et de ne couper que la phase ?
Si tu coupe, tu coupe tout
Quote:
Sinon c'est 2 contacteurs tetrapolaires et 2
contacteurs bipolaires, ça fait un peu bcp ...
Attend un peu que j'achète des actions merlin guerin ;>)
Zork
Guest
Sun Oct 16, 2011 7:36 pm
"JP"
Quote:
Y'a plus un chat .......... ;>)
Voila ...
Quote:
- Un contacteur de puissance tetrapolaire de 25A minimum avec son un
dipôle
de commande (A1,A2) et ses 4 contacts NF (normal fermé)
Le tetra c'est pour quoi ? Les radiateurs ? Tu est en triphasé ?
Tout est pour les "convecteurs" et je suis en mono.
Tetra = 4 contacts
Or j'ai 6 départs de converteurs CàD 12 fils à couper.
Quote:
Sinon pour les radiateurs y'a le fil pilote qui est la pour cela
Pas de fil pilote dans ce cas, installation ancienne.
Quote:
- Un autre contacteur de puissance bipolaire de même puissance
Le chauffe eau ?
Non le chauffe eau est déjà équipé.
Quote:
- Deux disjoncteurs 2A de protection des deux circuits de commande et
c'est
en principe suffisant.
Pourquoi deux ? Si c'est pour les bobines un seul suffit
Ben non un terta a 4 contacts et il m'en faut 6 ou 12 selon que je coupe
uniquement la phase
ou phase et neutre ...
Quote:
N'importe quoi sauf du bleu et du vert jaune. Souvent on prend l'orange
pour les navettes de v/v mais rien ne t'inderdit de l'utiliser
........comme le rouge d'ailleurs, c'est simplement plus simple pour
dépanner.
Ce sera du rouge aussi alors !
Quote:
Pour le branchement est il suffisant de ne pas toucher au neutre du départ
convecteur et de ne couper que la phase ?
Quote:
Si tu coupe, tu coupe tout
Attend un peu que j'achète des actions merlin guerin ;>)
MG n'existe plus en tant que tel c'est Schneider maintenant.
--
Z
JC
Guest
Sun Oct 16, 2011 7:49 pm
Quote:
Le tetra c'est pour quoi ? Les radiateurs ? Tu est en triphasé ?
Tout est pour les "convecteurs" et je suis en mono.
Tetra = 4 contacts
Or j'ai 6 départs de converteurs CàD 12 fils à couper.
Pourquoi couper chaque fils separement ?
Ils sont tous relié à la meme phase ?! Peut etre à des disjoncteurs, qui
eux sont tous relié à la meme phase. Il suffit juste d'un relais de
puissance qui coupe la phase qui alimente les disjoncteurs de tes
convecteurs.
JC.
JP
Guest
Sun Oct 16, 2011 7:54 pm
Quote:
Je n'ai jamais eu l'impression qu'il
y ait eu là-bas qui que ce soit

)
Il y a eu du beau monde ......... il y très a longtemps
Groupe tué par les troll anonymes .............. je ne me rappelle pas avoir
vu ton nom la bas, des bons souvenirs de grouik , hummmmm ?
;>)))
JP
Guest
Sun Oct 16, 2011 8:00 pm
Quote:
Or j'ai 6 départs de converteurs CàD 12 fils à couper.
Pourquoi couper chaque fils separement ?
Totalement tu rebrasse ton tableau départ avec un contacteur global en amont
de tout les départs radiateur ( bien sur I nom a respecter en fonction du
calibre disjoncteur général)
Quote:
Non le chauffe eau est déjà équipé.
Il a déjà un contacteur ? Tu te prend sur le départ de sa bobine
Quote:
MG n'existe plus en tant que tel c'est Schneider maintenant.
La femme de mon voisin a changé de nom quand elle l'a épousé ..............
c'est plus la même greluche ? ah, bon !
...................Quoique remarque ;>)
Jean-Christophe
Guest
Sun Oct 16, 2011 9:07 pm
On 16 oct, 20:07, "JP"
| Peut-être sur < fr.sci.electrotechnique > ?
Quote:
Y'a plus un chat .......... ;>)
Je n'ai jamais eu l'impression qu'il
y ait eu là-bas qui que ce soit

)
jj
Guest
Sun Oct 16, 2011 9:23 pm
Le 16/10/2011 16:44, Zork a écrit :
Quote:
Je cherche à couper automatiquement tous les convecteurs d'une
installation particulière sur un contrat EDF en contrat tempo pendant
les périodes blanches et rouges.
Sur le principe c'est pas très compliqué:
- Il suffit de récupérer sur le compteur le second contact sec et de le
programmer en "chau4".
Le premier sert au ballon d'eau chaude programmé en "EAU 1"
En clair le contact du compteur est ouvert pendant les périodes bleues
et fermé pendant les autres périodes.
Ceci vérifié il faut comptabiliser les disjoncteurs divisionnaires qui
alimentent les groupes de convecteurs: Il en a six chacun de 16A
Matos nécessaire:
- Un contacteur de puissance tetrapolaire de 25A minimum avec son un
dipôle de commande (A1,A2) et ses 4 contacts NF (normal fermé)
- Un autre contacteur de puissance bipolaire de même puissance
- Deux disjoncteurs 2A de protection des deux circuits de commande et
c'est en principe suffisant.
le tout disposé sur rail DIN représente un espace de 6 modules.
J'ai deux questions à ce sujet:
La norme de câblage est en principe la suivante, pour la commande:
- le neutre du Disj 2A est branché sur A2
- la phase est branchée sur A1 via le contact sec du compteur (A1 en C1
et la phase en C2)
Mais si la couleur du fil qui va en C2 est rouge, quelle doit être la
couleur normée de celui qui va à la commande,
autrement dit celui qui relit C1 à A1 ?
Ensuite dans le contact HC du ballon d'eau chaude la puissance coupe le
neutre ET la phase.
Sur un tetrapolaire pour 4 départs je n'ai pas 8 contacts mais 4 seulement.
Pour le branchement est il suffisant de ne pas toucher au neutre du
départ convecteur et de ne couper que la phase ?
J'ai un doute à ce sujet ... Sinon c'est 2 contacteurs tetrapolaires et
2 contacteurs bipolaires, ça fait un peu bcp ...
Merci
soit avec un contacteur tri (j'ai compris que tu es en tri ?) pour
couper l'ensemble des radiateurs en amont des disjoncteurs(avec le
pouvoir de coupure qui va bien), ou encore des contacteurs individuels
en aval des disjoncteurs si tue ne peux pas tout couper en amont.
sinon, as tu un fil pilote sur tes convecteurs ?
JJ
Zork
Guest
Sun Oct 16, 2011 9:25 pm
"JP" <
Quote:
Totalement tu rebrasse ton tableau départ avec un contacteur global en
amont de tout les départs radiateur ( bien sur I nom a respecter en
fonction du calibre disjoncteur général)
Oui c'est une possibilité.
Mais il faut réserver une rangée presque entière (13 modules) pour ce
branchement.
Avec dans l'ordre:
- un interrupteur différentiel dédié 45 A (2 mod)
- Le disjoncteur 2A de commande (1 mod)
- Le contacteur de puissance 45 A (2 mod) qui coupe par 2 contacts ...
- ... Les 6 disjoncteurs 16A (6 mod)
Il y a toutefois rupture du peignage horizontale, mébon c'est faisable.
Quote:
Non le chauffe eau est déjà équipé.
Il a déjà un contacteur ? Tu te prend sur le départ de sa bobine
Non les HC ne sont pas les mêmes ! c'est du tempo attention il y a 6
périodes.
Quote:
MG n'existe plus en tant que tel c'est Schneider maintenant.
La femme de mon voisin a changé de nom quand elle l'a épousé
.............. c'est plus la même greluche ? ah, bon !
Schneider a racheté MG. C'est un regroupement dilution, pas un simple
changement de nom comme LCL ou Vivendi.
--
Z
JC
Guest
Mon Oct 17, 2011 5:19 am
Quote:
Oui c'est une possibilité.
Mais il faut réserver une rangée presque entière (13 modules) pour ce
branchement.
Avec dans l'ordre:
- un interrupteur différentiel dédié 45 A (2 mod)
Pas forcement, si tes anciens disjoncteurs n'etaient pas répartis sur
plusieurs differentiels, c'est pas necessaire.
Quote:
- Le disjoncteur 2A de commande (1 mod)
Tu peux utiliser celui qui protege ton chauffe eau
Quote:
- Le contacteur de puissance 45 A (2 mod) qui coupe par 2 contacts ...
ok
Quote:
- ... Les 6 disjoncteurs 16A (6 mod)
Ils etaient deja present pour proteger tes circuits convecteurs, non ?!
Quote:
Il y a toutefois rupture du peignage horizontale, mébon c'est faisable.
oui, c'est la condition.
>
Jean-Christophe
Guest
Mon Oct 17, 2011 7:06 am
"JP"
Quote:
Il y a eu du beau monde ......... il y très a longtemps
Groupe tué par les troll anonymes .............. je ne me rappelle pas
avoir vu ton nom la bas
On ne mélange pas les torchons avec les serviettes

)
La seule fois où j'y ai posté, c'était suite à un appel à l'aide
d'un intervenant de fse qui essayait de leur faire comprendre
quelque subtilité qu'ils ne comprenaient pas. Ca n'a rien donné.
Quote:
des bons souvenirs de grouik, hummmmm ? ;>)))
Désolé, je ne comprends pas ton français. Tu m'expliques ?
Zork
Guest
Mon Oct 17, 2011 7:35 am
"JP" > Il y a eu du beau monde ......... il y très a longtemps
Quote:
Groupe tué par les troll anonymes
C'est le sort de presque tous les forums maintenant.
--
Z
JP
Guest
Mon Oct 17, 2011 9:17 am
Quote:
Non les HC ne sont pas les mêmes ! c'est du tempo attention il y a 6
périodes.
Cela n'a rien a voir, si il fallait mettre une protection pour chaque relais
on ne s'en sortirai pas. Un seul 2A protège toutes les bobines de
contacteurs, qu'elles soient commandées séparément n'a rien a faire dans
l'histoire.
Quote:
Schneider a racheté MG. C'est un regroupement dilution,
Les gammes de produits et les chaines de fab n'ont pas étés stoppées et les
coutumes ont la vie dure.
Quote:
Il y a toutefois rupture du peignage horizontale, mébon c'est faisable.
Que préfère tu déplacer ( dans le pire cas car si ton tableau a été monté
correctement ils sont adjacents ) ) 6 divisionnaires ou se faire suer a
rajouter 6 contacteurs et les liaisons qui vont bien.
Quote:
- un interrupteur différentiel dédié 45 A (2 mod)
Bien soit tu n'en a qu'un et tu place ton contacteur après, soit tu en a
plusieurs et dans ce cas tu le place en amont ........ franchement ;>)
JP
Guest
Mon Oct 17, 2011 9:18 am
Quote:
C'est le sort de presque tous les forums maintenant.
Non, il faut aller sur les forums modéré et nominatifs, généralement web.
Goto page 1, 2 Next