Tue Mar 02, 2010 5:58 pm
Is het volgens de "normen" toegestaan om een 6 groepenkast uit te breiden
met 1 groep naar 7 groepen?
bestaand: (2x 3 groepen achter 2x een aardlek met 40 amp hoofdschak)
Of moet de hoofdschakelaar dan 63 Amp worden?
Joop
Guest
Tue Mar 02, 2010 6:15 pm
Hoe zwaar is je hoofdzekering???
Wat die bepaalt in belangrijke mate de waarde van de hoofdschakelaar.
"(on)wijs man" <somewere@[niet].nl> schreef in bericht
news:4b8d3588_3_at_news4us.nl...
Quote:
Is het volgens de "normen" toegestaan om een 6 groepenkast uit te breiden
met 1 groep naar 7 groepen?
bestaand: (2x 3 groepen achter 2x een aardlek met 40 amp hoofdschak)
Of moet de hoofdschakelaar dan 63 Amp worden?
Pasq
Guest
Tue Mar 02, 2010 7:29 pm
On Tue, 02 Mar 2010 16:58:09 +0100, \(on\)wijs man wrote:
Quote:
Is het volgens de "normen" toegestaan om een 6 groepenkast uit te
breiden met 1 groep naar 7 groepen?
bestaand: (2x 3 groepen achter 2x een aardlek met 40 amp hoofdschak) Of
moet de hoofdschakelaar dan 63 Amp worden?
Zolang je geen verzwaring hebt aangevraagd hoef je de hoofdschakelaar
niet te vervangen.
Je moet per 4 groepen minimaal 'e'en aardlekschakelaar hebben.
Uitbreiding is dus geen probleem. Gewoon erbij zetten, en achter een van
de twee aardlekschakelaars aansluiten.
(on)wijs man
Guest
Tue Mar 02, 2010 11:06 pm
Pasq wrote:
Quote:
On Tue, 02 Mar 2010 16:58:09 +0100, \(on\)wijs man wrote:
Is het volgens de "normen" toegestaan om een 6 groepenkast uit te
breiden met 1 groep naar 7 groepen?
bestaand: (2x 3 groepen achter 2x een aardlek met 40 amp hoofdschak)
Of moet de hoofdschakelaar dan 63 Amp worden?
Zolang je geen verzwaring hebt aangevraagd hoef je de hoofdschakelaar
niet te vervangen.
Je moet per 4 groepen minimaal 'e'en aardlekschakelaar hebben.
Uitbreiding is dus geen probleem. Gewoon erbij zetten, en achter een
van de twee aardlekschakelaars aansluiten.
Het gaat om een oude woning (van voor de 1e wereldoorlog) van een kennis
waar vóór de meter nog een doorzichtige zekeringkast zit met 3 zekeringen
van porcelein.
Ik zal eens kijken of ik daarvan de kleur nog kan vaststellen.
Mag er eigenlijk ook 1 groep in de kast zitten die niet achter een aardlek
komt te zitten?
(on)wijs man
Guest
Tue Mar 02, 2010 11:07 pm
Joop wrote:
Quote:
Hoe zwaar is je hoofdzekering???
Wat die bepaalt in belangrijke mate de waarde van de hoofdschakelaar.
"(on)wijs man" <somewere@[niet].nl> schreef in bericht
news:4b8d3588_3_at_news4us.nl...
Is het volgens de "normen" toegestaan om een 6 groepenkast uit te
breiden met 1 groep naar 7 groepen?
bestaand: (2x 3 groepen achter 2x een aardlek met 40 amp hoofdschak)
Of moet de hoofdschakelaar dan 63 Amp worden?
Het gaat om een oude woning (van voor de 1e wereldoorlog) van een kennis
waar vóór de meter nog een doorzichtige zekeringkast zit met 3 zekeringen
van porcelein.
Ik zal eens kijken of ik daarvan de kleur nog kan vaststellen.
Pasq
Guest
Wed Mar 03, 2010 12:18 am
On Tue, 02 Mar 2010 22:06:07 +0100, \(on\)wijs man wrote:
Quote:
Het gaat om een oude woning (van voor de 1e wereldoorlog) van een kennis
waar vóór de meter nog een doorzichtige zekeringkast zit met 3
zekeringen van porcelein.
Ik zal eens kijken of ik daarvan de kleur nog kan vaststellen. Mag er
eigenlijk ook 1 groep in de kast zitten die niet achter een aardlek komt
te zitten?
Je electrische installatie moet voldoen aan de eisen die in het bouwjaar
van het huis gesteld zijn.
In die tijd bestonden nog helemaal geen aardleks, ja, dat mag dus.
Alleen moet je dan een goede aarde hebben (stopcontact met randaarde
aansluiten), en een hele lage aardweerstand.
Ik heb ooit geweten hoe je de maximale aardweerstand kon berekenen.
Ik heb een jaar of tien geleden echter van vak gewisseld (ooit
electricien geweest), en ik zou bij God niet meer weten hoe je dat moet
berekenen.
Maar waarom zou je ervoor kiezen om een automaat niet te voorzien van
aardlekbeveiliging?
Anders zou ik hooguit een aardlekautomaat voor die ene groep aanschaffen;
dat is een automaat met aardlek in een... Altijd veiliger dan helemaal
geen aardlek...
Pasq
Guest
Wed Mar 03, 2010 12:26 am
On Tue, 02 Mar 2010 22:18:44 +0000, Pasq wrote:
Quote:
Alleen moet je dan een goede aarde hebben (stopcontact met randaarde
aansluiten), en een hele lage aardweerstand. Ik heb ooit geweten hoe je
de maximale aardweerstand kon berekenen. Ik heb een jaar of tien geleden
echter van vak gewisseld (ooit electricien geweest), en ik zou bij God
niet meer weten hoe je dat moet berekenen.
Ik meen me te kunnen herinneren, dat je de spanning moest delen door de
waarde van de zekering van je hoofdzekering.
Bij 25A wordt dat dan dus 230V / 25A = 9.2 Ohm
Voor 32A wordt dat dan 230V / 32A = 7.2 Ohm
Nogmaals, ik weet de formule niet meer. Wellicht dat hier iemand meeleest,
en in het vak zit, en de formule zo uit de mouw schud..
Toeternietoe
Guest
Thu Mar 04, 2010 12:12 am
"Pasq" <no_at_mail.invalid> schreef in bericht
news:4b8d908a$0$22919$e4fe514c_at_news.xs4all.nl...
Quote:
Nogmaals, ik weet de formule niet meer. Wellicht dat hier iemand meeleest,
en in het vak zit, en de formule zo uit de mouw schud..
Je hebt de klok wel horen luiden, en de klepel, daar was je vlak bij.
De weerstand wordt bepaald door de afgaande groep met de zwaarste
beveiliging.
De spanning is de maximale aanraakspanning, daar neem je bij zekeringen 30
Volt voor.
Bij 16 Ampere moet je dus 30/16 = 1,95 Ohm MAXIMAAL aan
aardverspreidingsweerstand hebben, gemeten op het ongunstigste punt van de
installatie.
Maar een aardlekschakelaar maakt het geheel een stuk veiliger.
Neem dan wel aardlekschakelaars van 30 mA
Toet