Bonjour,

Je désire réaliser un circuit qui permet de limiter la tension à partir
d'une source de tension variable.

La source varie de 0 à 20 V

Je voudrais que :

Lorsque la source fait moins de 6 V, que la sortie soit égale à la source

Lorsque la source fait plus de 6 V, que la sortie soit à 6 V


Auriez-vous des idées de montage ?

J'ai essayé avec une régulateur de tension LM 317 cela ne marche pas.

Merci

Sylvain
Guest

Tue Aug 03, 2010 5:18 pm   



Quote:

Bonjour,

Sous quelle puissance, parce qu'avec une zener et un transistor,
ça devrait le faire.

JKB

3 Watt

Sylvain
Guest

Tue Aug 03, 2010 6:53 pm   



JKB wrote:
Quote:
Le Tue, 3 Aug 2010 09:27:23 -0700 (PDT),
Jean-Christophe <5.d_at_free.fr> écrivait :
On Aug 3, 6:18 pm, "Sylvain"

Sous quelle puissance

3 Watt

Fastoche :

avec une zener et un transistor

Et un petit radiateur (avec une résitance en série avec la zener).

JKB

Le probléme c'est que c'est pour un automatisme qui devrait marcher pendant
mes vacances et que je n'aurais pas le temps de commander ce qu'il faut.

Est-ce que l'on peut réaliser cela avec un LM317 bien refroidit, en le
montant différamment qu'en régulateur de tension ?

La source est un panneau solaire, il peut être court-circuité son ampérage
étant limité

JKB
Guest

Tue Aug 03, 2010 7:10 pm   



Le Tue, 3 Aug 2010 18:04:17 +0200,
Sylvain <sylvain.rien_at_hotmail.invalid> écrivait :
Quote:

Bonjour,

Je désire réaliser un circuit qui permet de limiter la tension à partir
d'une source de tension variable.

La source varie de 0 à 20 V

Je voudrais que :

Lorsque la source fait moins de 6 V, que la sortie soit égale à la source

Lorsque la source fait plus de 6 V, que la sortie soit à 6 V


Auriez-vous des idées de montage ?

J'ai essayé avec une régulateur de tension LM 317 cela ne marche pas.

Merci

Bonjour,

Sous quelle puissance, parce qu'avec une zener et un transistor,
ça devrait le faire.

JKB

--
Le cerveau, c'est un véritable scandale écologique. Il représente 2% de notre
masse corporelle, mais disperse à lui seul 25% de l'énergie que nous
consommons tous les jours.
=> http://grincheux.de-charybde-en-scylla.fr

Jean-Christophe
Guest

Tue Aug 03, 2010 7:27 pm   



On Aug 3, 6:18 pm, "Sylvain"

| Sous quelle puissance

Quote:
3 Watt

Fastoche :

>> avec une zener et un transistor

JKB
Guest

Tue Aug 03, 2010 7:41 pm   



Le Tue, 3 Aug 2010 09:27:23 -0700 (PDT),
Jean-Christophe <5.d_at_free.fr> écrivait :
Quote:
On Aug 3, 6:18 pm, "Sylvain"

| Sous quelle puissance

3 Watt

Fastoche :

avec une zener et un transistor

Et un petit radiateur (avec une résitance en série avec la zener).

JKB

--
Le cerveau, c'est un véritable scandale écologique. Il représente 2% de notre
masse corporelle, mais disperse à lui seul 25% de l'énergie que nous
consommons tous les jours.
=> http://grincheux.de-charybde-en-scylla.fr

JC
Guest

Tue Aug 03, 2010 8:49 pm   



Dans le genre tout fait, il y a un convertisseur DC/DC qui peut fournir
3A en 5 ou 6v :
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15149
Pour 6 euros FDP compris, mais la livraison prend 2 semaines :-(

JC.

Jean-Christophe
Guest

Tue Aug 03, 2010 9:02 pm   



On Aug 3, 7:53 pm, "Sylvain" <sylvain.r...@hotmail.invalid>

|>>> 3 Watt
|>> avec une zener et un transistor
|> Et un petit radiateur (avec une résitance en série avec la zener).

Quote:
Le probléme c'est que c'est pour un automatisme
qui devrait marcher pendant mes vacances

S'il n'y a personne à la maison pendant que le montage
fonctionne, prévois une bonne assurance en cas de cramage !

Quote:
Est-ce que l'on peut réaliser cela avec un LM317 bien refroidit,
en le montant différamment qu'en régulateur de tension ?

Un régulo ne fonctionne plus quand sa tension
d'entrée tombe en-dessous d'une valeur minimale,
ni quand la tension sortie/entrée est trop faible.
Il faudrait un montage supplémentaire pour prendre
le relais quand la tension d'entrée tombe sous 6 V.

Quote:
La source est un panneau solaire, il peut être
court-circuité son ampérage étant limité

Alors peut-etre avec une régulation *parallèle* qui
court-circuite vers la masse l'exès de tension en entrée.

Sylvain
Guest

Tue Aug 03, 2010 9:51 pm   



Jean-Christophe wrote:
Quote:
On Aug 3, 7:53 pm, "Sylvain" <sylvain.r...@hotmail.invalid

3 Watt
avec une zener et un transistor
Et un petit radiateur (avec une résitance en série avec la zener).

Le probléme c'est que c'est pour un automatisme
qui devrait marcher pendant mes vacances

S'il n'y a personne à la maison pendant que le montage
fonctionne, prévois une bonne assurance en cas de cramage !

Est-ce que l'on peut réaliser cela avec un LM317 bien refroidit,
en le montant différamment qu'en régulateur de tension ?

Un régulo ne fonctionne plus quand sa tension
d'entrée tombe en-dessous d'une valeur minimale,
ni quand la tension sortie/entrée est trop faible.
Il faudrait un montage supplémentaire pour prendre
le relais quand la tension d'entrée tombe sous 6 V.

La source est un panneau solaire, il peut être
court-circuité son ampérage étant limité

Alors peut-etre avec une régulation *parallèle* qui
court-circuite vers la masse l'exès de tension en entrée.

En lisant les datasheets du LM317 on peut trouver des montages qui
permettent autre chose que le régulateur de tension, notament le limiteur
d'intensité de précision, le limiteur de tension aussi en rajoutant un
transistor.

http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS009063.PDF

Sylvain
Guest

Wed Aug 04, 2010 11:51 am   



Jean-Christophe wrote:
Quote:
On Aug 3, 7:53 pm, "Sylvain" <sylvain.r...@hotmail.invalid

3 Watt
avec une zener et un transistor
Et un petit radiateur (avec une résitance en série avec la zener).

Le probléme c'est que c'est pour un automatisme
qui devrait marcher pendant mes vacances

S'il n'y a personne à la maison pendant que le montage
fonctionne, prévois une bonne assurance en cas de cramage !

Est-ce que l'on peut réaliser cela avec un LM317 bien refroidit,
en le montant différamment qu'en régulateur de tension ?

Un régulo ne fonctionne plus quand sa tension
d'entrée tombe en-dessous d'une valeur minimale,
ni quand la tension sortie/entrée est trop faible.
Il faudrait un montage supplémentaire pour prendre
le relais quand la tension d'entrée tombe sous 6 V.

La source est un panneau solaire, il peut être
court-circuité son ampérage étant limité

Alors peut-etre avec une régulation *parallèle* qui
court-circuite vers la masse l'exès de tension en entrée.

J'avais pensé avec une relais qui ferme la source à partir d'une certaine
tension, mais le relais va vibrer trés fortement, est-ce que cela risque de
le détruire ?

Jean-Christophe
Guest

Wed Aug 04, 2010 1:29 pm   



On Aug 3, 8:49 pm, JC

Quote:
Dans le genre tout fait, il y a un convertisseur DC/DC qui peut fournir
3A en 5 ou 6v : http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15149
Pour 6 euros FDP compris, mais la livraison prend 2 semaines Sad

Mais lorsque la tension d'entrée est
entre zéro et 6 V, la sortie ne suivra pas.

Jean-Christophe
Guest

Wed Aug 04, 2010 2:02 pm   



On Aug 4, 11:51 am, "Sylvain"

Quote:
J'avais pensé avec une relais qui ferme la source à partir d'une certaine
tension, mais le relais va vibrer trés fortement, est-ce que cela risque de
le détruire ?

A la place d'un relais tu peux utiliser un transistor
(sans doute commandé par un comparateur à hystérésis)
le tout consommerait moins de courant.

Que veux-tu dire par "ferme la source" ?
Et pourquoi le relais vibrerait-il ?
Tu peux poster un schéma de ton idée ?

Sylvain
Guest

Wed Aug 04, 2010 3:19 pm   



Jean-Christophe wrote:
Quote:
On Aug 4, 11:51 am, "Sylvain"

J'avais pensé avec une relais qui ferme la source à partir d'une
certaine tension, mais le relais va vibrer trés fortement, est-ce
que cela risque de le détruire ?

A la place d'un relais tu peux utiliser un transistor
(sans doute commandé par un comparateur à hystérésis)
le tout consommerait moins de courant.

Que veux-tu dire par "ferme la source" ?
Et pourquoi le relais vibrerait-il ?
Tu peux poster un schéma de ton idée ?

http://cjoint.com/?ieqmjbJbhc

J'ai peur que avec ce systéme le relais chauffe et grille

entre autre
J'ai essayé avec le limiteur d'intensité fait avec le LM317, cela ne marche
pas, parce que c'est pour alimenter un moteur, et un moteur demande une
forte intensité au démarrage.

Sylvain
Guest

Wed Aug 04, 2010 3:58 pm   



JKB wrote:
Quote:
Le Wed, 4 Aug 2010 16:19:01 +0200,
Sylvain <sylvain.rien_at_hotmail.invalid> écrivait :
Jean-Christophe wrote:
On Aug 4, 11:51 am, "Sylvain"

J'avais pensé avec une relais qui ferme la source à partir d'une
certaine tension, mais le relais va vibrer trés fortement, est-ce
que cela risque de le détruire ?

A la place d'un relais tu peux utiliser un transistor
(sans doute commandé par un comparateur à hystérésis)
le tout consommerait moins de courant.

Que veux-tu dire par "ferme la source" ?
Et pourquoi le relais vibrerait-il ?
Tu peux poster un schéma de ton idée ?

http://cjoint.com/?ieqmjbJbhc

J'ai peur que avec ce systéme le relais chauffe et grille

entre autre
J'ai essayé avec le limiteur d'intensité fait avec le LM317, cela ne
marche pas, parce que c'est pour alimenter un moteur, et un moteur
demande une forte intensité au démarrage.

Et ça :

------+----------+
| |
R |
| |/
+---------|
| |\|---L--+---+----+
Z -+ | --- |
| C /D\ M
| | --- |
------+------------------+---+----+



Le schéma est incompréhensible

Il faudrait envoyer un shéma avec ci-joint

JKB
Guest

Wed Aug 04, 2010 5:28 pm   



Le Wed, 4 Aug 2010 16:19:01 +0200,
Sylvain <sylvain.rien_at_hotmail.invalid> écrivait :
Quote:
Jean-Christophe wrote:
On Aug 4, 11:51 am, "Sylvain"

J'avais pensé avec une relais qui ferme la source à partir d'une
certaine tension, mais le relais va vibrer trés fortement, est-ce
que cela risque de le détruire ?

A la place d'un relais tu peux utiliser un transistor
(sans doute commandé par un comparateur à hystérésis)
le tout consommerait moins de courant.

Que veux-tu dire par "ferme la source" ?
Et pourquoi le relais vibrerait-il ?
Tu peux poster un schéma de ton idée ?

http://cjoint.com/?ieqmjbJbhc

J'ai peur que avec ce systéme le relais chauffe et grille

entre autre
J'ai essayé avec le limiteur d'intensité fait avec le LM317, cela ne marche
pas, parce que c'est pour alimenter un moteur, et un moteur demande une
forte intensité au démarrage.

Et ça :

------+----------+
| |
R |
| |/
+---------|
| |\|---L--+---+----+
Z -+ | --- |
| C /D\ M
| | --- |
------+------------------+---+----+

Ça devrait réguler en tension (en fonction de Z) et limiter l'appel de
courant grâce à C et L. Si la sortie est de 3 W, ça devrait le
faire. Il est aussi possible de mettre des zistors en parallèle,
mais avec une résistance sur _chaque_ collecteur pour éviter un
emballement thermique. Ne pas oublier la diode (en fonction du
moteur, mais on peut éviter comme ça de se prendre le condensateur
dans la tronche).

JKB

--
Le cerveau, c'est un véritable scandale écologique. Il représente 2% de notre
masse corporelle, mais disperse à lui seul 25% de l'énergie que nous
consommons tous les jours.
=> http://grincheux.de-charybde-en-scylla.fr

Goto page 1, 2, 3, 4  Next

elektroda.net NewsGroups Forum Index - Electronique FR - Limiteur de tension

Arabic versionBulgarian versionCatalan versionCzech versionDanish versionGerman versionGreek versionEnglish versionSpanish versionFinnish versionFrench versionHindi versionCroatian versionIndonesian versionItalian versionHebrew versionJapanese versionKorean versionLithuanian versionLatvian versionDutch versionNorwegian versionPolish versionPortuguese versionRomanian versionRussian versionSlovak versionSlovenian versionSerbian versionSwedish versionTagalog versionUkrainian versionVietnamese versionChinese version
RTV map EDAboard.com map News map EDAboard.eu map EDAboard.de map EDAboard.co.uk map Opony