cici
Guest
Thu Aug 19, 2010 9:57 pm
zanima me kolika vrijednost pancer osiguraća se stavlja za kabel od 4 x 6 mm
kvadratnih ,te koja je razlika između fidovke 40 i 63A dali samo u struji
koju mogu podnijet njezini kontakti ili još nešto?
pozdrav
Iver
Guest
Thu Aug 19, 2010 10:17 pm
Za taj kabel ide osigurač 35 A, razlike u fidovkama nema osim u struji, može
biti u diferencijalnoj struji na koju reagiraju, npr. 300 mA ili 30 mA.
covik
Guest
Fri Aug 20, 2010 7:03 am
Jednostavno
za bakreni kabel 6mm max. trajno dozvoljeno opterećenje je 44A znači
osigurač od 40A automatski osigurač isto od 40A
(po mojoj procjeni malo nategnute vrijednosti), sigurnije 35A
za aluminijski kabel 6mm max. trajno dozvoljeno opterećenje je 35A znači
osigurač od 25A (ne proizvodi se od 30 ili slični)
automatski osigurač od 32A
fidovke se razlikuju i po struji opterećenja i po diferencijalnoj struji
!!!!
npr. 63A/0,03A
kod opterečenja od 63A iskopčava kao automatski osigurač
kod diferencijalne struje iskopčava na 30mA
Pronađi na netu Weistermannov elektrotehnički priručnik
ima svega unutra i uvijek dobro dođe kao podsjetnik.
Pozz.
"cici" <cukelja_at_hotmail.com> wrote in message
news:i4k5rt$l1s$1_at_ss408.t-com.hr...
Quote:
zanima me kolika vrijednost pancer osiguraća se stavlja za kabel od 4 x 6
mm kvadratnih ,te koja je razlika između fidovke 40 i 63A dali samo u
struji koju mogu podnijet njezini kontakti ili još nešto?
pozdrav
cici
Guest
Fri Aug 20, 2010 8:55 am
znaci fidovka je ujedno i automatski osigurac koji izbaciva ako vrijednost
struje faze prijede njenu deklariranu vrijednost?
"covik" <freddy321_at_net.hr> je napisao u poruci interesnoj
grupi:i4l5s2$bnu$1_at_ss408.t-com.hr...
Quote:
Jednostavno
za bakreni kabel 6mm max. trajno dozvoljeno opterećenje je 44A znači
osigurač od 40A automatski osigurač isto od 40A
(po mojoj procjeni malo nategnute vrijednosti), sigurnije 35A
za aluminijski kabel 6mm max. trajno dozvoljeno opterećenje je 35A znači
osigurač od 25A (ne proizvodi se od 30 ili slični)
automatski osigurač od 32A
fidovke se razlikuju i po struji opterećenja i po diferencijalnoj struji
!!!!
npr. 63A/0,03A
kod opterečenja od 63A iskopčava kao automatski osigurač
kod diferencijalne struje iskopčava na 30mA
Pronađi na netu Weistermannov elektrotehnički priručnik
ima svega unutra i uvijek dobro dođe kao podsjetnik.
Pozz.
"cici" <cukelja_at_hotmail.com> wrote in message
news:i4k5rt$l1s$1_at_ss408.t-com.hr...
zanima me kolika vrijednost pancer osiguraća se stavlja za kabel od 4 x 6
mm kvadratnih ,te koja je razlika između fidovke 40 i 63A dali samo u
struji koju mogu podnijet njezini kontakti ili još nešto?
pozdrav
cici
Guest
Fri Aug 20, 2010 9:29 am
jos nesto ,ako je ona ujedno i automatski osigurac ,kojeg je on tipa
B;C.... i dali se fidovke i po tome razlikuju?
"cici" <cukelja_at_hotmail.com> je napisao u poruci interesnoj
grupi:i4lcco$nql$1_at_ss408.t-com.hr...
Quote:
znaci fidovka je ujedno i automatski osigurac koji izbaciva ako vrijednost
struje faze prijede njenu deklariranu vrijednost?
"covik" <freddy321_at_net.hr> je napisao u poruci interesnoj
grupi:i4l5s2$bnu$1_at_ss408.t-com.hr...
Jednostavno
za bakreni kabel 6mm max. trajno dozvoljeno opterećenje je 44A znači
osigurač od 40A automatski osigurač isto od 40A
(po mojoj procjeni malo nategnute vrijednosti), sigurnije 35A
za aluminijski kabel 6mm max. trajno dozvoljeno opterećenje je 35A znači
osigurač od 25A (ne proizvodi se od 30 ili slični)
automatski osigurač od 32A
fidovke se razlikuju i po struji opterećenja i po diferencijalnoj struji
!!!!
npr. 63A/0,03A
kod opterečenja od 63A iskopčava kao automatski osigurač
kod diferencijalne struje iskopčava na 30mA
Pronađi na netu Weistermannov elektrotehnički priručnik
ima svega unutra i uvijek dobro dođe kao podsjetnik.
Pozz.
"cici" <cukelja_at_hotmail.com> wrote in message
news:i4k5rt$l1s$1_at_ss408.t-com.hr...
zanima me kolika vrijednost pancer osiguraća se stavlja za kabel od 4 x
6 mm kvadratnih ,te koja je razlika između fidovke 40 i 63A dali samo u
struji koju mogu podnijet njezini kontakti ili još nešto?
pozdrav
covik
Guest
Fri Aug 20, 2010 10:26 am
Da, ali u praksi se nikad ne koristi fidovka kao osigurac
koristi se iskljucivo kao zastitna sklopka od strujnog udara za mokre
prostorije i vanjske instalacije.
"cici" <cukelja_at_hotmail.com> wrote in message
news:i4lecg$ret$1_at_ss408.t-com.hr...
Quote:
jos nesto ,ako je ona ujedno i automatski osigurac ,kojeg je on tipa
B;C.... i dali se fidovke i po tome razlikuju?
"cici" <cukelja_at_hotmail.com> je napisao u poruci interesnoj
grupi:i4lcco$nql$1_at_ss408.t-com.hr...
znaci fidovka je ujedno i automatski osigurac koji izbaciva ako
vrijednost struje faze prijede njenu deklariranu vrijednost?
"covik" <freddy321_at_net.hr> je napisao u poruci interesnoj
grupi:i4l5s2$bnu$1_at_ss408.t-com.hr...
Jednostavno
za bakreni kabel 6mm max. trajno dozvoljeno opterećenje je 44A znači
osigurač od 40A automatski osigurač isto od 40A
(po mojoj procjeni malo nategnute vrijednosti), sigurnije 35A
za aluminijski kabel 6mm max. trajno dozvoljeno opterećenje je 35A znači
osigurač od 25A (ne proizvodi se od 30 ili slični)
automatski osigurač od 32A
fidovke se razlikuju i po struji opterećenja i po diferencijalnoj struji
!!!!
npr. 63A/0,03A
kod opterečenja od 63A iskopčava kao automatski osigurač
kod diferencijalne struje iskopčava na 30mA
Pronađi na netu Weistermannov elektrotehnički priručnik
ima svega unutra i uvijek dobro dođe kao podsjetnik.
Pozz.
"cici" <cukelja_at_hotmail.com> wrote in message
news:i4k5rt$l1s$1_at_ss408.t-com.hr...
zanima me kolika vrijednost pancer osiguraća se stavlja za kabel od 4 x
6 mm kvadratnih ,te koja je razlika između fidovke 40 i 63A dali samo u
struji koju mogu podnijet njezini kontakti ili još nešto?
pozdrav