probleem met zelfregelende weerstand

elektroda.net NewsGroups Forum Index - Electronics BE - probleem met zelfregelende weerstand

Gilbert
Guest

Thu Jun 17, 2004 5:15 pm   



Hallo,

Ik heb een probleem met zelfregelende weerstanden
(weerstanden zoals op deze link
<http://products3.3m.com/catalog/nl/nl002/nutsbedrijven_telecommunicatie/ele
ktrotechniek/node_26FXGVLJLQbe/root_K3BHNB8005gv/vroot_ZFR0CJMVVBge/gvel_K61
47VNZZ0gl/theme_nl_electrical_3_0/command_AbcPageHandler/output_html>

ik pas deze toe in diepvrieskamers om bepaalde afvoerleidingen vorstvrij te
houden, de afvoerleidingen zijn geisoleerd en in de leiding loopt die
weerstand. De weerstand is 24/24h ingeschakeld.

Na enige jaren houd de weerstand er plots mee op met alle gevolgen vandien.
Ik begrijp niet goed hoe dit kan, aangezien de weerstand zelfregelend is en
dus nooit kan oververhitten, ze zijn trouwens gemaakt om zelfs onder
opritten in te betonneren. dus vaste montage, en je begrijpt dat zoiets
vervangen echt niet leuk is.

Het is reeds mijn 5° geval in evenveel jaar tijd.
Fabrikant zegt zoals gewoonlijk "dit probleem hebben wij nog nooit voorhad"

Iemand die een denkpiste kan openen naar de oorzaak van mijn probleem ?

Gilbert

Gilbert
Guest

Thu Jun 17, 2004 5:17 pm   



link hangt niet aan elkaar, dit zou beter moeten lukken
http://tinyurl.com/ytqb4

Gilbert

Zak
Guest

Thu Jun 17, 2004 5:26 pm   



Gilbert wrote:

Quote:
Na enige jaren houd de weerstand er plots mee op met alle gevolgen vandien.
Ik begrijp niet goed hoe dit kan, aangezien de weerstand zelfregelend is en
dus nooit kan oververhitten, ze zijn trouwens gemaakt om zelfs onder
opritten in te betonneren. dus vaste montage, en je begrijpt dat zoiets
vervangen echt niet leuk is.

Misschien de tijdsduur dat het spul werkt en het bij jou geleverde
vermogen. Ik neem aan dat die dingen namelijk wel slijten.

Om een betere theorie te kunnn geven zou is het handig te weten hoe de
kabel kapotgaat. Op kleine stukken, of vanaf het begin naar het midden
toe, of een onderbreking bij de koperen aders?


Thomas

Frank Bemelman
Guest

Thu Jun 17, 2004 6:27 pm   



"Gilbert" <akazoeloeken_at_hotmail.comWISSEN> schreef in bericht
news:casg2r$1gol$1_at_nl-news.euro.net...
Quote:
Hallo,

Ik heb een probleem met zelfregelende weerstanden
(weerstanden zoals op deze link

http://products3.3m.com/catalog/nl/nl002/nutsbedrijven_telecommunicatie/ele

ktrotechniek/node_26FXGVLJLQbe/root_K3BHNB8005gv/vroot_ZFR0CJMVVBge/gvel_K61
47VNZZ0gl/theme_nl_electrical_3_0/command_AbcPageHandler/output_html

ik pas deze toe in diepvrieskamers om bepaalde afvoerleidingen vorstvrij
te
houden, de afvoerleidingen zijn geisoleerd en in de leiding loopt die
weerstand. De weerstand is 24/24h ingeschakeld.

Na enige jaren houd de weerstand er plots mee op met alle gevolgen
vandien.
Ik begrijp niet goed hoe dit kan, aangezien de weerstand zelfregelend is
en
dus nooit kan oververhitten, ze zijn trouwens gemaakt om zelfs onder
opritten in te betonneren. dus vaste montage, en je begrijpt dat zoiets
vervangen echt niet leuk is.

Het is reeds mijn 5° geval in evenveel jaar tijd.
Fabrikant zegt zoals gewoonlijk "dit probleem hebben wij nog nooit
voorhad"

Iemand die een denkpiste kan openen naar de oorzaak van mijn probleem ?

Het zal toch wel een fabricage fout zijn. Zoals gezegd, het spul kan uit
zichzelf in principe niet oververhitten. Ik heb in een grijs verleden ook
wel met trace verwarming gewerkt, en er geen problemen mee gehad.

Zijn de kabels allemaal in dezelfde periode geinstalleerd? Dat zou het
vermoeden van een fabricagefout kunnen versterken.

Het 'plotsklaps' ophouden is waarschijnlijk een periode van enkele dagen?
Ik weet niet hoe zo'n kabel precies geconstrueerd is, maar kan me
voorstellen
dat er weerstandjes uitvallen, en de overige dan meer voor hun kiezen
krijgen
en dus nog sneller kapot gaan, met op het eind een kettingreactie.

Als de fabrikant garantie geeft, is dit een mooi moment om daar gebruik
van te maken. En probeer dan ook de installatie kosten in die claim mee
te pakken.

--
Thanks, Frank.
(remove 'x' and 'invalid' when replying by email)

Marco de Grauw
Guest

Thu Jun 17, 2004 6:38 pm   



"Gilbert" <akazoeloeken_at_hotmail.comWISSEN> wrote in message
news:casg2r$1gol$1_at_nl-news.euro.net...
Quote:
Hallo,

Ik heb een probleem met zelfregelende weerstanden
(weerstanden zoals op deze link

http://products3.3m.com/catalog/nl/nl002/nutsbedrijven_telecommunicatie/ele

ktrotechniek/node_26FXGVLJLQbe/root_K3BHNB8005gv/vroot_ZFR0CJMVVBge/gvel_K61
47VNZZ0gl/theme_nl_electrical_3_0/command_AbcPageHandler/output_html

ik pas deze toe in diepvrieskamers om bepaalde afvoerleidingen vorstvrij
te
houden, de afvoerleidingen zijn geisoleerd en in de leiding loopt die
weerstand. De weerstand is 24/24h ingeschakeld.

Na enige jaren houd de weerstand er plots mee op met alle gevolgen
vandien.
Ik begrijp niet goed hoe dit kan, aangezien de weerstand zelfregelend is
en
dus nooit kan oververhitten, ze zijn trouwens gemaakt om zelfs onder
opritten in te betonneren. dus vaste montage, en je begrijpt dat zoiets
vervangen echt niet leuk is.

Het is reeds mijn 5° geval in evenveel jaar tijd.
Fabrikant zegt zoals gewoonlijk "dit probleem hebben wij nog nooit
voorhad"

Iemand die een denkpiste kan openen naar de oorzaak van mijn probleem ?

Gilbert



Gilbert,

Ik neem aan dat je dus ook 3M kabel gebruikt, maar welk type gebruik je?
En wat is de heersende temperatuur ik de vrieskamers?Welke isolatie gebruik
je om de leiding en kabel?

Gr,

Marco

Gilbert
Guest

Thu Jun 17, 2004 8:13 pm   



"Marco de Grauw" <mdegrauw_at_NOSPAM.planet.nl> schreef in bericht
news:caslfa$m4d$1_at_reader08.wxs.nl...
Quote:
"Gilbert" <akazoeloeken_at_hotmail.comWISSEN> wrote in message
news:casg2r$1gol$1_at_nl-news.euro.net...
Hallo,

Ik heb een probleem met zelfregelende weerstanden
(weerstanden zoals op deze link


http://products3.3m.com/catalog/nl/nl002/nutsbedrijven_telecommunicatie/ele


ktrotechniek/node_26FXGVLJLQbe/root_K3BHNB8005gv/vroot_ZFR0CJMVVBge/gvel_K61
47VNZZ0gl/theme_nl_electrical_3_0/command_AbcPageHandler/output_html

ik pas deze toe in diepvrieskamers om bepaalde afvoerleidingen vorstvrij
te
houden, de afvoerleidingen zijn geisoleerd en in de leiding loopt die
weerstand. De weerstand is 24/24h ingeschakeld.

Na enige jaren houd de weerstand er plots mee op met alle gevolgen
vandien.
Ik begrijp niet goed hoe dit kan, aangezien de weerstand zelfregelend is
en
dus nooit kan oververhitten, ze zijn trouwens gemaakt om zelfs onder
opritten in te betonneren. dus vaste montage, en je begrijpt dat zoiets
vervangen echt niet leuk is.

Het is reeds mijn 5° geval in evenveel jaar tijd.
Fabrikant zegt zoals gewoonlijk "dit probleem hebben wij nog nooit
voorhad"

Iemand die een denkpiste kan openen naar de oorzaak van mijn probleem ?

Gilbert



Gilbert,

Ik neem aan dat je dus ook 3M kabel gebruikt, maar welk type gebruik je?

3M gebruik ik niet, is een produkt die de groothandel aanbied, maar er staat
geen merk op, het besteltype is vwk30 en het vermogen is 22W/m bij +10°C op
230V

Quote:
En wat is de heersende temperatuur ik de vrieskamers?Welke isolatie
gebruik
je om de leiding en kabel?

De afvoerbuis is een dikwandige PVC-buis van Dyka met een diameter van 40mm,
daaromheen zit armaflex isolatiebuis van 22mm dik, en in de vrieskamer is
het -22°C koud, de afvoerbuis wordt gebuikt om het ontdooiwater van de
koelelementen af te voeren wanneer die ontdooien, de elementen ontdooien
minimaal 2 keer per 24h.

Gilbert
Guest

Thu Jun 17, 2004 8:21 pm   



"Zak" schreef ...
Quote:
Gilbert wrote:

Na enige jaren houd de weerstand er plots mee op met alle gevolgen
vandien.
Ik begrijp niet goed hoe dit kan, aangezien de weerstand zelfregelend is
en
dus nooit kan oververhitten, ze zijn trouwens gemaakt om zelfs onder
opritten in te betonneren. dus vaste montage, en je begrijpt dat zoiets
vervangen echt niet leuk is.

Misschien de tijdsduur dat het spul werkt en het bij jou geleverde
vermogen. Ik neem aan dat die dingen namelijk wel slijten.

Om een betere theorie te kunnn geven zou is het handig te weten hoe de
kabel kapotgaat. Op kleine stukken, of vanaf het begin naar het midden
toe, of een onderbreking bij de koperen aders?

Moeilijk te zeggen, op een dag belt de klant, en konstateer je dat er een
erg hoge ohmse waarde is tussen de 2 stroomaders alhoewel de weerstand over
bijna de volle lengte in het ijs zit.

De weerstand er op zijn geheel uithalen om te kontroleren lukt meestal niet
gezien de situatie op die lage temperatuur, uitkappen en vervangen is dan
de boodschap en ervoor zorgen dat je vingers niet bevriezen ;-)

Gilbert

elektroda.net NewsGroups Forum Index - Electronics BE - probleem met zelfregelende weerstand

Arabic versionBulgarian versionCatalan versionCzech versionDanish versionGerman versionGreek versionEnglish versionSpanish versionFinnish versionFrench versionHindi versionCroatian versionIndonesian versionItalian versionHebrew versionJapanese versionKorean versionLithuanian versionLatvian versionDutch versionNorwegian versionPolish versionPortuguese versionRomanian versionRussian versionSlovak versionSlovenian versionSerbian versionSwedish versionTagalog versionUkrainian versionVietnamese versionChinese version