Vandaag werd ik gevraagd om een eletronische thermostaat te vervangen van
het merk Eliwell, in een kook/koelketel, niet echt mijn ding, maar enfin een
thermostaat is een thermostaat, dus waarom niet, ik heb ze toch liggen

Probleem was dat er 1 PTC sonde was, die gebruikt werd door de Eliwell, maar
ook nog door een op maat gemaakte printplaat, beide maakten dus gebruik van
diezelfde sonde.
Wanneer ik de oude Eliwell thermostaat verving door een zelfde type maar een
recenter model, dan werkte de Eliwell wel, maar de printplaat reageerde niet
meer op de PTC-voeler.

Volgens mij kan het enkel te maken hebben met de inwendige weerstand of
spanning die verschillend is tussen het oude en het recente model.

Wie helpt mij met volgende vragen....
Welke spanning/stroom gebruikt men om de waarde te meten van een PTC
weerstand?
Kan men uberhaupt 2 thermostaten aansluiten op 1 sonde? (blijkbaar wel want
de machine werkte al 13jaar naar behoren)
Hoe oplossen, aangezien de fabrikant failliet is, en het een erg dure
machine betreft, tevens zijn de oude thermostaten niet meer verkrijgbaar.

Gilbert

Vincent Himpe
Guest

Sun Aug 29, 2004 8:49 am   



"Gilbert" <akazoeloeken_at_hotmail.comWISSEN> wrote in
news:cglfub$1qrk$1_at_nl-news.euro.net:

Quote:
Vandaag werd ik gevraagd om een eletronische thermostaat te vervangen
van het merk Eliwell, in een kook/koelketel, niet echt mijn ding, maar
enfin een thermostaat is een thermostaat, dus waarom niet, ik heb ze
toch liggen

Probleem was dat er 1 PTC sonde was, die gebruikt werd door de
Eliwell, maar ook nog door een op maat gemaakte printplaat, beide
maakten dus gebruik van diezelfde sonde.
Wanneer ik de oude Eliwell thermostaat verving door een zelfde type
maar een recenter model, dan werkte de Eliwell wel, maar de printplaat
reageerde niet meer op de PTC-voeler.

Volgens mij kan het enkel te maken hebben met de inwendige weerstand
of spanning die verschillend is tussen het oude en het recente model.

Wie helpt mij met volgende vragen....
Welke spanning/stroom gebruikt men om de waarde te meten van een PTC
weerstand?

Normaal met een gewone ohm meter. weerstand wordt gemeten bij 25 graden. Zo
wordt ie bepaald.

Ben je zeker dat het om een PTC gaat en geen platina sensor ? (PT100)

Quote:
Kan men uberhaupt 2 thermostaten aansluiten op 1 sonde? (blijkbaar wel
want de machine werkte al 13jaar naar behoren)

Dat kan als je weet hoe die dingen intern werken.

Draai es de 2 meetdraden van uw nieuwe termostaat om. Klinkt raar maar kan
de oplossing zijn.
Het kan ervan afhangen hoe de meetstroom door de PTC gestuurd wordt (maakt
voor de PTC niks uit maar misschien wel voor die extern aangesloten
printplaat.)



Quote:
Hoe oplossen, aangezien de fabrikant failliet is, en het een erg dure
machine betreft, tevens zijn de oude thermostaten niet meer
verkrijgbaar.

Gilbert




Gilbert
Guest

Sun Aug 29, 2004 7:17 pm   



"Vincent Himpe" <vincent_himpe_at_hotmail.com> schreef in bericht
news:Xns95546E1863428vincentlabdvcom_at_195.130.132.70...
Quote:
"Gilbert" <akazoeloeken_at_hotmail.comWISSEN> wrote in
news:cglfub$1qrk$1_at_nl-news.euro.net:

Vandaag werd ik gevraagd om een eletronische thermostaat te vervangen
van het merk Eliwell, in een kook/koelketel, niet echt mijn ding, maar
enfin een thermostaat is een thermostaat, dus waarom niet, ik heb ze
toch liggen

Probleem was dat er 1 PTC sonde was, die gebruikt werd door de
Eliwell, maar ook nog door een op maat gemaakte printplaat, beide
maakten dus gebruik van diezelfde sonde.
Wanneer ik de oude Eliwell thermostaat verving door een zelfde type
maar een recenter model, dan werkte de Eliwell wel, maar de printplaat
reageerde niet meer op de PTC-voeler.

Volgens mij kan het enkel te maken hebben met de inwendige weerstand
of spanning die verschillend is tussen het oude en het recente model.

Wie helpt mij met volgende vragen....
Welke spanning/stroom gebruikt men om de waarde te meten van een PTC
weerstand?

Normaal met een gewone ohm meter. weerstand wordt gemeten bij 25 graden.
Zo
wordt ie bepaald.

Ben je zeker dat het om een PTC gaat en geen platina sensor ? (PT100)



Ja is een PTC weerstand, weet ik 100% zeker


Quote:

Kan men uberhaupt 2 thermostaten aansluiten op 1 sonde? (blijkbaar wel
want de machine werkte al 13jaar naar behoren)

Dat kan als je weet hoe die dingen intern werken.

Draai es de 2 meetdraden van uw nieuwe termostaat om. Klinkt raar maar kan
de oplossing zijn.

Was ook 't eerste waar ik aan dacht, maar helaas zonder resultaat

Quote:
Het kan ervan afhangen hoe de meetstroom door de PTC gestuurd wordt (maakt
voor de PTC niks uit maar misschien wel voor die extern aangesloten
printplaat.)



Enige verschil is dat de inwendige weerstand van de oude thermostaat zo'n
4000Ohm is,
De nieuwe serie thermostaten hebben een veel hogere inwendige weerstand

Maar het probleem is ondertussen opgelost, al is het op een rare manier.
Ik heb bij een andere klant nog zo'n oud beestje tegengekomen en vervangen
door een nieuw beestje,
En het oude beestje aan de prijs van een nieuwe thermostaat aangerekend om
die kookketel te redden van de dood.

Gilbert

elektroda.net NewsGroups Forum Index - Electronics BE - PTC sonde, vraagje

Nieuw topic

Arabic versionBulgarian versionCatalan versionCzech versionDanish versionGerman versionGreek versionEnglish versionSpanish versionFinnish versionFrench versionHindi versionCroatian versionIndonesian versionItalian versionHebrew versionJapanese versionKorean versionLithuanian versionLatvian versionDutch versionNorwegian versionPolish versionPortuguese versionRomanian versionRussian versionSlovak versionSlovenian versionSerbian versionSwedish versionTagalog versionUkrainian versionVietnamese versionChinese version