Hallo Groep

Ik heb een toegangscontrole( deuropener) die via een trafo verbonden is met
het net
Deze deuropener kan ook om met 12 volt
Het is de bedoeling om een schakeling te maken die herkent dat de spanning
wegvalt uit het net
Ik wilde het eerst met een relais alleen oplossen, maar om een relais nu
zomaar continu onder spanning te laten zitten vind ik ook niet zo'n goed
idee.
is er iemand die een simpel schakelingetje heeft om dit te realiseren
Dus spanning weg, relais om en 12 volt op de deuropener.

BvD

Have fun
Dutch

Nico Coesel
Guest

Thu Feb 03, 2011 3:24 pm   



"Dutch" <dutch_at_pandora.be> wrote:

Quote:
Hallo Groep

Ik heb een toegangscontrole( deuropener) die via een trafo verbonden is met
het net
Deze deuropener kan ook om met 12 volt
Het is de bedoeling om een schakeling te maken die herkent dat de spanning
wegvalt uit het net
Ik wilde het eerst met een relais alleen oplossen, maar om een relais nu
zomaar continu onder spanning te laten zitten vind ik ook niet zo'n goed
idee.
is er iemand die een simpel schakelingetje heeft om dit te realiseren
Dus spanning weg, relais om en 12 volt op de deuropener.

Dan moet je een andere deuropener toepassen. Ze zijn er in 2 soorten:
die op slot zitten als de spanning weg is (die heb je nu) en die open
gaan als de spanning weg is (die moet je hebben).

--
Failure does not prove something is impossible, failure simply
indicates you are not using the right tools...
nico_at_nctdevpuntnl (punt=.)
--------------------------------------------------------------

Dick Streefland
Guest

Thu Feb 03, 2011 3:36 pm   



"Dutch" <dutch_at_pandora.be> wrote:
| is er iemand die een simpel schakelingetje heeft om dit te realiseren
| Dus spanning weg, relais om en 12 volt op de deuropener.

Twee diodes?

--
Dick

Admiraal
Guest

Thu Feb 03, 2011 5:26 pm   



Dutch schreef:
Quote:
Hallo Groep

Ik heb een toegangscontrole( deuropener) die via een trafo verbonden is
met het net
Deze deuropener kan ook om met 12 volt
Het is de bedoeling om een schakeling te maken die herkent dat de
spanning wegvalt uit het net
Ik wilde het eerst met een relais alleen oplossen, maar om een relais nu
zomaar continu onder spanning te laten zitten vind ik ook niet zo'n goed
idee.
is er iemand die een simpel schakelingetje heeft om dit te realiseren
Dus spanning weg, relais om en 12 volt op de deuropener.

BvD

Have fun
Dutch

Heb jij als hobby het uitfikken van deuropenerspoelen ?
Koop liever een geschikte deuropener, zeker als je de schakeling
om veiligheidsredenen wil hebben.....

Piet Beertema
Guest

Thu Feb 03, 2011 6:08 pm   



Admiraal wrote:
Quote:
Dutch wrote:
Ik heb een toegangscontrole( deuropener) die via een trafo
verbonden is met het net
Deze deuropener kan ook om met 12 volt
Het is de bedoeling om een schakeling te maken die herkent
dat de spanning wegvalt uit het net
Ik wilde het eerst met een relais alleen oplossen, maar om
een relais nu zomaar continu onder spanning te laten zitten
vind ik ook niet zo'n goed idee.
is er iemand die een simpel schakelingetje heeft om dit te
realiseren
Dus spanning weg, relais om en 12 volt op de deuropener.

Heb jij als hobby het uitfikken van deuropenerspoelen ?

Waar lees jij iets over deuropenerspoelen?
Waar haal jij dat uitfikken vandaan?

Quote:
Koop liever een geschikte deuropener

OP heeft al een geschikte deuropener. Heel geschikt zelfs.

Quote:
zeker als je deschakeling om veiligheidsredenen wil hebben.....

Waar lees jij iets over veiligheidsredenen?

-p

Admiraal
Guest

Thu Feb 03, 2011 6:40 pm   



Piet Beertema schreef:
Quote:
Admiraal wrote:
Dutch wrote:
Ik heb een toegangscontrole( deuropener) die via een trafo
verbonden is met het net
Deze deuropener kan ook om met 12 volt
Het is de bedoeling om een schakeling te maken die herkent
dat de spanning wegvalt uit het net
Ik wilde het eerst met een relais alleen oplossen, maar om
een relais nu zomaar continu onder spanning te laten zitten
vind ik ook niet zo'n goed idee.
is er iemand die een simpel schakelingetje heeft om dit te
realiseren
Dus spanning weg, relais om en 12 volt op de deuropener.

Heb jij als hobby het uitfikken van deuropenerspoelen ?

Waar lees jij iets over deuropenerspoelen?

Eh, de doorsnee deuropener is een trekmagneet;-))
Maar dat is jou blijkbaar al te hoog gegrepen.

Quote:
Waar haal jij dat uitfikken vandaan?

Eh, de spoel wordt bekrachtigd met wisselstroom, en een spoel
gewikkeld voor AC wordt op DC continue heel erg heet.
Waarschijnlijk ook weer te hoog gegrepebn voor je;-))

Quote:

Koop liever een geschikte deuropener

OP heeft al een geschikte deuropener. Heel geschikt zelfs.


Nee, want hij lost niet als de spanning wegvalt en dus is het
ding niet geschikt voor zijn toepassing.

Quote:
zeker als je deschakeling om veiligheidsredenen wil hebben.....

Waar lees jij iets over veiligheidsredenen?

Ben je nu echt zo dom als je hier wil tentoonstellen, of ben
je gewoon een ongelooflijke troll die graag aandacht wil ?
In beide gevallen wens ik je veel sterkte;-)))
Doei.

Quote:

-p


Maurits
Guest

Thu Feb 03, 2011 6:47 pm   



"Dutch" <dutch_at_pandora.be> schreef in bericht
news:Bry2p.41948$y76.26773_at_newsfe12.ams2...
Quote:
Hallo Groep

Ik heb een toegangscontrole( deuropener) die via een trafo verbonden is
met het net
Deze deuropener kan ook om met 12 volt
Het is de bedoeling om een schakeling te maken die herkent dat de spanning
wegvalt uit het net
Ik wilde het eerst met een relais alleen oplossen, maar om een relais nu
zomaar continu onder spanning te laten zitten vind ik ook niet zo'n goed
idee.
is er iemand die een simpel schakelingetje heeft om dit te realiseren
Dus spanning weg, relais om en 12 volt op de deuropener.

Een 230V AC relais gebruikt maar een een paar mA en wordt niet warm dat kan
je prima gebruiken en met een wisselkontakt van het relais schakel je dan de
12V noodaccu aan.


Maurits

Piet Beertema
Guest

Thu Feb 03, 2011 6:53 pm   



Admiraal wrote:
Quote:
Piet Beertema schreef:
Admiraal wrote:
Heb jij als hobby het uitfikken van deuropenerspoelen ?

Waar lees jij iets over deuropenerspoelen?

Eh, de doorsnee deuropener is een trekmagneet;-))
Maar dat is jou blijkbaar al te hoog gegrepen.

De doorsnee deuropener beschikt over een trekmagneet
binnen een niet-permanent bekrachtigde spoel. De OP
was evident niet van plan om van dat principe af te
wijken. Kennelijk is het voor jou te hoog gegrepen
om dat zelf te bedenken. Maar droom gerust verder.

-p

Piet Beertema
Guest

Thu Feb 03, 2011 7:18 pm   



inox wrote:
Quote:
Als je dan toch 12V nodig hebt terwijl de netspanning weg is,
waarom zet je dan niet alles op die 12V bron zodat de deuropener
normaal blijft werken zonder netspanning? Met andere woorden,
neem een 12V herlaadbare batterij, een automatische lader en
voedt de toegangscontrole uit de 12V batterij.

Ik neem aan dat OP al op een accu doelt. De laadspanning is
dan al in de buurt: de spanning na de trafo/gelijkrichter.
Wel even een voorschakelweerstand als laadstroombegrenzing.

-p

inox
Guest

Thu Feb 03, 2011 7:42 pm   



Dutch wrote:

Quote:
Hallo Groep

Ik heb een toegangscontrole( deuropener) die via een trafo verbonden is
met het net
Deze deuropener kan ook om met 12 volt Het is de bedoeling om een
schakeling te maken die herkent dat de spanning wegvalt uit het net
Ik wilde het eerst met een relais alleen oplossen, maar om een relais nu
zomaar continu onder spanning te laten zitten vind ik ook niet zo'n goed
idee.
is er iemand die een simpel schakelingetje heeft om dit te realiseren
Dus spanning weg, relais om en 12 volt op de deuropener.

Als je dan toch 12V nodig hebt terwijl de netspanning weg is, waarom zet
je dan niet alles op die 12V bron zodat de deuropener normaal blijft
werken zonder netspanning? Met andere woorden, neem een 12V herlaadbare
batterij, een automatische lader en voedt de toegangscontrole uit de 12V
batterij.

--
inox

Sjouke Burry
Guest

Fri Feb 04, 2011 5:20 am   



Dutch wrote:
Quote:
Hallo Groep

Ik heb een toegangscontrole( deuropener) die via een trafo verbonden is met
het net
Deze deuropener kan ook om met 12 volt
Het is de bedoeling om een schakeling te maken die herkent dat de spanning
wegvalt uit het net
Ik wilde het eerst met een relais alleen oplossen, maar om een relais nu
zomaar continu onder spanning te laten zitten vind ik ook niet zo'n goed
idee.
is er iemand die een simpel schakelingetje heeft om dit te realiseren
Dus spanning weg, relais om en 12 volt op de deuropener.

BvD

Have fun
Dutch

Twee diodes.

Naar een accu en een netvoeding.
degene met de hoogste spanning wint, dus bijvoorbeeld de netvoeding.
Valt de stroom uit, neemt de accu vanzelf over.

elektroda.net NewsGroups Forum Index - Elektronica NL - relaisschakeling

Nieuw topic

Arabic versionBulgarian versionCatalan versionCzech versionDanish versionGerman versionGreek versionEnglish versionSpanish versionFinnish versionFrench versionHindi versionCroatian versionIndonesian versionItalian versionHebrew versionJapanese versionKorean versionLithuanian versionLatvian versionDutch versionNorwegian versionPolish versionPortuguese versionRomanian versionRussian versionSlovak versionSlovenian versionSerbian versionSwedish versionTagalog versionUkrainian versionVietnamese versionChinese version