Hola.
Agradeceré que me echéis una mano en este asunto:
Necesito hacer un triangulo de resistencias que conectadas a 380 VCA,
consuman una potencia
de 4000W. y lo mismo en estrella (sin usar el neutro).
En C.C. el calculo es fácil, pero para trifásica lo desconozco. Alguien
seria tan amable de facilitarme las formulas para hallar el valor de esas
resistencias.
Gracias.

Fotoprisma
Guest

Tue Oct 28, 2003 10:54 pm   



En 1067375395.871493_at_nispero.mad.tiscali.red del 28/10/03 22:00, "Picolo"
<fgarcialor_at_tiscali.es> escribió:

Quote:
Hola.
Agradeceré que me echéis una mano en este asunto:
Necesito hacer un triangulo de resistencias que conectadas a 380 VCA,
consuman una potencia
de 4000W. y lo mismo en estrella (sin usar el neutro).
En C.C. el calculo es fácil, pero para trifásica lo desconozco. Alguien
seria tan amable de facilitarme las formulas para hallar el valor de esas
resistencias.
Gracias.


La potencia de tres resistencias en triángulo es: P = 3 * (U^2) / R
Con lo que el valor de cada resistencia es: R = 3 * (U^2) / P = 3 * (380^2)
/ 4000 = 108,3 ohmios

En estrella: P = (U^2) / R ==> R = (U^2) / P = (380^2) / 4000 = 36,1 ohmios

Saludos.

Fotoprisma.

Pedro
Guest

Tue Oct 28, 2003 10:59 pm   



"Picolo" <fgarcialor_at_tiscali.es> escribió en el mensaje
news:1067375395.871493_at_nispero.mad.tiscali.red...
Quote:
Hola.
Agradeceré que me echéis una mano en este asunto:
Necesito hacer un triangulo de resistencias que conectadas a 380 VCA,
consuman una potencia
de 4000W. y lo mismo en estrella (sin usar el neutro).
En C.C. el calculo es fácil, pero para trifásica lo desconozco. Alguien
seria tan amable de facilitarme las formulas para hallar el valor de esas
resistencias.
Gracias.

No es nada del otro mundo, como las vas a repartir en tres fases cada fase

tendra una potencia de 1333W, en triangulo seran resistencias de 380V-1333W
y en estrella 220V-1333W. Por supuesto no valen las mismas resistencias para
las dos conexiones. Aunque sí valdrian si usaras conexiones serie o paralelo
con resistencias a 220V.

TBF
Guest

Wed Oct 29, 2003 9:38 pm   



Hola

Quote:
Agradeceré que me echéis una mano en este asunto:
Necesito hacer un triangulo de resistencias que conectadas
a 380 VCA,
consuman una potencia
de 4000W. y lo mismo en estrella (sin usar el neutro).
En C.C. el calculo es fácil, pero para trifásica lo
desconozco. Alguien
seria tan amable de facilitarme las formulas para hallar el
valor de esas
resistencias.


Entiendo que lo que quieres es que puedas usar esas mismas
resistencias a 220 V o a 380 V conectandolas en estrella y
trinagulo, por lo tanto a 380 V estarian conectadas en
estrella y a 220 V en triangulo.

En ambos casos a las resistencias les llegan 220 V. En
triangulo, las resistencias estan conectadas a 2 fases, por
lo que le llega a cada resistencia la tension entre fases.
En estrella las resistencias tienen un extremo conectado a
una fase y el otro extremo conectado con las demas
resistencias, que seria el punto neutro.

Si el conjunto ha de tener 4000 W, significa que cada
resistencia ha de ser de: 4000W / 3resistencias = 1333 W
cada resistencia.

Y ahora se calcula la resistencia:

I = P / V = 1333 W / 220 V = 6,06 A

R = V / I = 220 V / 6,06 A = 36,3 Ohmios

Cada resistencia ha de ser de 36,3 Ohmios, capaz de soportar
una corriente de 6,06 A.


Saludos:

David Andreu


Visita: www.geocities.com/la_marmita

dj_killer_127@@@hotmail.com
dav_592@@@hotmail.com

Kita 2 arrobas para contactar...

"Makina for ever & Hardcore will never die"

TBF
Guest

Wed Oct 29, 2003 9:47 pm   



Quote:
Y ahora se calcula la resistencia:

I = P / V = 1333 W / 220 V = 6,06 A

R = V / I = 220 V / 6,06 A = 36,3 Ohmios

Cada resistencia ha de ser de 36,3 Ohmios, capaz de
soportar
una corriente de 6,06 A.


Esa corriente es la de cada resistencia, como si estuviera
conectada a 220 V monofasico.

La corriente en trifasica seria

En triangulo (trifasica a 220 V):

I = P / V · raiz de 3 = 4000 / 220 · 1,732 = 10,5 A (por
fase)

En estrella (Trifasica a 380 V):

I = P / V · raiz de 3 = 4000 / 380 · 1,732 = 6.06 A (Por
fase)


Saludos:

David Andreu


Visita: www.geocities.com/la_marmita

dj_killer_127@@@hotmail.com
dav_592@@@hotmail.com

Kita 2 arrobas para contactar...

"Makina for ever & Hardcore will never die"

TBF
Guest

Thu Oct 30, 2003 4:41 am   



Disculpa que me meta ... pero me parace que confundes la
corriente que
circula por las fases para alimentar el conjunto ( que
entonces sí está
bien calculado) con la corriente que circula por cada
resistencia ( que
entonces está confundido)

Vamos, digo yo, por que si no como se entiende que la ley de
ohm cambie si
lo conectas enestrella o si lo conectas en triángulo (
observa que la ddp
en bornas de una R cualquiera es siempre la misma, tanto si
lo conectas en
estrella a 380v entre fases como si lo conectas en triangulo
a 220v entre
fases)


La ley de ohm no cambia para nada. Ni tampoco el voltaje que
le llega a cada resistencia, lo que pasa es que varia la
intensidad del conjunto por que primero lo conectas en
triangulo a 220 V, llegandole a cada resistencia 220 V, pero
si despues conectamos las resistencias en estrella a 380 V,
le sigue llegando a cada resistencia 220 V, por lo tanto,
cada resistencia por separado gasta la misma potencia y
corriente, pero el conjunto en estrella, al estar conectado
a una tension superior, tiene una intensidad total menor que
en triangulo a 220 V.

Si miras la placa de caracteristicas de cualquier motor
asincrono trifasico veras que la conexion en triangulo a un
voltaje nominal gasta una determinada intensidad, pero el
mismo motor conectado el estrella y funcionando a una
tension nominal raiz de 3 veces superior a la nominal en
triangulo, gasta menos corriente.

Quote:
Saludos:

Igualmente

Quote:
David Andreu


Melkor ... otro trifásico de ron por favor !

PS: Dícese trifásico al carajillo con leche o al cortado con
licor.


XDDDDDDDDDDDD


Saludos otra vez:

David Andreu


Visita: www.geocities.com/la_marmita

dj_killer_127@@@hotmail.com
dav_592@@@hotmail.com

Kita 2 arrobas para contactar...

"Makina for ever & Hardcore will never die"

TBF
Guest

Thu Oct 30, 2003 4:59 am   



Quote:
No es nada del otro mundo, como las vas a repartir en tres
fases cada fase
tendra una potencia de 1333W, en triangulo seran
resistencias de 380V-1333W
y en estrella 220V-1333W. Por supuesto no valen las mismas
resistencias para
las dos conexiones. Aunque sí valdrian si usaras conexiones
serie o paralelo
con resistencias a 220V.


Las resistencias que estan conectadas en triangulo, si que
sirven para una conexion en estrella.


Saludos:

David Andreu


Visita: www.geocities.com/la_marmita

dj_killer_127@@@hotmail.com
dav_592@@@hotmail.com

Kita 2 arrobas para contactar...

"Makina for ever & Hardcore will never die"

TBF
Guest

Thu Oct 30, 2003 7:03 am   



Quote:
Sirven si lo que se pretende es hacerlas funcionar a
380/220V como si de un
motor se tratase, el que pregunto no dijo nada de eso,
aunque tal vez no lo
hiciera por ignorancia.
Yo respondi como si fuese a conectarlas a 380V tanto en
triangulo como en
estrella.


Bueno, yo te respondi con la idea de que si en triangulo
funcionan a 380, sirven en estrella a 660 V.


Saludos:

David Andreu


Visita: www.geocities.com/la_marmita

dj_killer_127@@@hotmail.com
dav_592@@@hotmail.com

Kita 2 arrobas para contactar...

"Makina for ever & Hardcore will never die"

Melkor
Guest

Fri Oct 31, 2003 8:19 am   



TBF wrote:

Quote:
Y ahora se calcula la resistencia:

I = P / V = 1333 W / 220 V = 6,06 A

R = V / I = 220 V / 6,06 A = 36,3 Ohmios

Cada resistencia ha de ser de 36,3 Ohmios, capaz de
soportar
una corriente de 6,06 A.


Esa corriente es la de cada resistencia, como si estuviera
conectada a 220 V monofasico.

La corriente en trifasica seria

En triangulo (trifasica a 220 V):

I = P / V · raiz de 3 = 4000 / 220 · 1,732 = 10,5 A (por
fase)

En estrella (Trifasica a 380 V):

I = P / V · raiz de 3 = 4000 / 380 · 1,732 = 6.06 A (Por
fase)



Disculpa que me meta ... pero me parace que confundes la corriente que
circula por las fases para alimentar el conjunto ( que entonces sí está
bien calculado) con la corriente que circula por cada resistencia ( que
entonces está confundido)

Vamos, digo yo, por que si no como se entiende que la ley de ohm cambie si
lo conectas enestrella o si lo conectas en triángulo ( observa que la ddp
en bornas de una R cualquiera es siempre la misma, tanto si lo conectas en
estrella a 380v entre fases como si lo conectas en triangulo a 220v entre
fases)


Quote:
Saludos:

Igualmente

Quote:
David Andreu


Melkor ... otro trifásico de ron por favor !

PS: Dícese trifásico al carajillo con leche o al cortado con licor.

Pedro
Guest

Fri Oct 31, 2003 10:29 pm   



"TBF" <dj_killer_127TRENOCTURNO_at_hotmail.com> escribió en el mensaje
news:bnuirs$352$1_at_news.ya.com...
Quote:

No es nada del otro mundo, como las vas a repartir en tres
fases cada fase
tendra una potencia de 1333W, en triangulo seran
resistencias de 380V-1333W
y en estrella 220V-1333W. Por supuesto no valen las mismas
resistencias para
las dos conexiones. Aunque sí valdrian si usaras conexiones
serie o paralelo
con resistencias a 220V.


Las resistencias que estan conectadas en triangulo, si que
sirven para una conexion en estrella.


Sirven si lo que se pretende es hacerlas funcionar a 380/220V como si de un

motor se tratase, el que pregunto no dijo nada de eso, aunque tal vez no lo
hiciera por ignorancia.
Yo respondi como si fuese a conectarlas a 380V tanto en triangulo como en
estrella.

Franois
Guest

Sat Nov 01, 2003 9:25 am   



"Pedro" <pedrohroca_at_eresmas.com> escribió en el
mensaje
news:pvAob.733412$uj6.1852278_at_telenews.teleline.es...

[...]
Quote:

Las resistencias que estan conectadas en
triangulo, si que
sirven para una conexion en estrella.


Sirven si lo que se pretende es hacerlas
funcionar a 380/220V como si de un
motor se tratase, el que pregunto no dijo nada
de eso, aunque tal vez no lo
hiciera por ignorancia.

Bueno, eso no es estrictamente cierto. Las
resistencias en triángulo soportan sin rechistar,
evidentemente, que las conectes en estrella al
mismo voltaje, lo que pasa es que la potencia ya
no es la misma, por supuesto. Conozco alguna
aplicación en la que en lugar de todo-nada, se
emplea un esquema triángulo-estrella-nada para
conseguir un poco más de control.

Quote:
Yo respondi como si fuese a conectarlas a 380V
tanto en triangulo como en
estrella.


Es una buena puntualización porque si las
resistencias son para 380V, el problema es la
pérdida de potencia, pero si son para 220V, cuando
las conecte en triángulo, tendrá unas bonitas
lámparas de I.R. unos momentos antes de que se
fundan o se abran.

Pedro
Guest

Sat Nov 01, 2003 11:45 am   



"Franois" <alamerdafanuria_at_terra.es> escribió en el mensaje
news:bnvqkj$166mdm$1_at_ID-172369.news.uni-berlin.de...
Quote:

"Pedro" <pedrohroca_at_eresmas.com> escribió en el
mensaje
news:pvAob.733412$uj6.1852278_at_telenews.teleline.es...

[...]

Las resistencias que estan conectadas en
triangulo, si que
sirven para una conexion en estrella.


Sirven si lo que se pretende es hacerlas
funcionar a 380/220V como si de un
motor se tratase, el que pregunto no dijo nada
de eso, aunque tal vez no lo
hiciera por ignorancia.

Bueno, eso no es estrictamente cierto. Las
resistencias en triángulo soportan sin rechistar,
evidentemente, que las conectes en estrella al
mismo voltaje, lo que pasa es que la potencia ya
no es la misma, por supuesto. Conozco alguna
aplicación en la que en lugar de todo-nada, se
emplea un esquema triángulo-estrella-nada para
conseguir un poco más de control.

Yo respondi como si fuese a conectarlas a 380V
tanto en triangulo como en
estrella.


Es una buena puntualización porque si las
resistencias son para 380V, el problema es la
pérdida de potencia, pero si son para 220V, cuando
las conecte en triángulo, tendrá unas bonitas
lámparas de I.R. unos momentos antes de que se
fundan o se abran.


Suponia tension y potencia constante, y se puede hacer...casi perfecto, con

grupos de resistencias de 220 que se conectan en serie para triangulo y en
paralelo para estrella. En triangulo tendrian perdida de potencia pq
trabajarian a 190V.

TBF
Guest

Tue Nov 04, 2003 8:37 am   



Hola

Quote:
antes de nada te diría que la formula para conseguir esos
valores es
distinta para línea trifásica que para monofasica., por lo
tanto esos
valores no son validos., multiplícalo siempre por raíz
cuadrada de 3 =
1,73¿okey?

No, si asi lo he hecho.

Quote:
Una abrazo y espero que te salga bien


Gracias!


Saludos:

David Andreu


Visita: www.geocities.com/la_marmita

dj_killer_127@@@hotmail.com
dav_592@@@hotmail.com

Kita 2 arrobas para contactar...

"Makina for ever & Hardcore will never die"

eli
Guest

Tue Nov 04, 2003 7:15 pm   



antes de nada te diría que la formula para conseguir esos valores es
distinta para línea trifásica que para monofasica., por lo tanto esos
valores no son validos., multiplícalo siempre por raíz cuadrada de 3 =
1,73¿okey?
Una abrazo y espero que te salga bien

"TBF" <dj_killer_127TRENOCTURNO_at_hotmail.com> escribió en el mensaje
news:bnrpuu$lri$1_at_news.ya.com...
Quote:
Hola

Agradeceré que me echéis una mano en este asunto:
Necesito hacer un triangulo de resistencias que conectadas
a 380 VCA,
consuman una potencia
de 4000W. y lo mismo en estrella (sin usar el neutro).
En C.C. el calculo es fácil, pero para trifásica lo
desconozco. Alguien
seria tan amable de facilitarme las formulas para hallar el
valor de esas
resistencias.


Entiendo que lo que quieres es que puedas usar esas mismas
resistencias a 220 V o a 380 V conectandolas en estrella y
trinagulo, por lo tanto a 380 V estarian conectadas en
estrella y a 220 V en triangulo.

En ambos casos a las resistencias les llegan 220 V. En
triangulo, las resistencias estan conectadas a 2 fases, por
lo que le llega a cada resistencia la tension entre fases.
En estrella las resistencias tienen un extremo conectado a
una fase y el otro extremo conectado con las demas
resistencias, que seria el punto neutro.

Si el conjunto ha de tener 4000 W, significa que cada
resistencia ha de ser de: 4000W / 3resistencias = 1333 W
cada resistencia.

Y ahora se calcula la resistencia:

I = P / V = 1333 W / 220 V = 6,06 A

R = V / I = 220 V / 6,06 A = 36,3 Ohmios

Cada resistencia ha de ser de 36,3 Ohmios, capaz de soportar
una corriente de 6,06 A.


Saludos:

David Andreu


Visita: www.geocities.com/la_marmita

dj_killer_127@@@hotmail.com
dav_592@@@hotmail.com

Kita 2 arrobas para contactar...

"Makina for ever & Hardcore will never die"




elektroda.net NewsGroups Forum Index - Electronica ES - Resistencias en trifasica

Nuevo Tema

Arabic versionBulgarian versionCatalan versionCzech versionDanish versionGerman versionGreek versionEnglish versionSpanish versionFinnish versionFrench versionHindi versionCroatian versionIndonesian versionItalian versionHebrew versionJapanese versionKorean versionLithuanian versionLatvian versionDutch versionNorwegian versionPolish versionPortuguese versionRomanian versionRussian versionSlovak versionSlovenian versionSerbian versionSwedish versionTagalog versionUkrainian versionVietnamese versionChinese version