Joaquin
Guest
Tue Sep 11, 2007 4:59 am
Saludos:
Estoy realizando pruebas sobre creación de línea trifásica desde
monofásica y me encuentro en la necesidad de realizar un ajuste fino
por el método de prueba y error para encontrar el juego de
condensadores adecuados que aseguran el equilibrio de tensiones en
cada línea.
Desearía saber la opinion de algún experto en el tema sobre el montaje
que puede verse en:
http://www.imapeg.com/fullviewer/Polarizado59782180.jpg/index.html
En teoría ambos condensadores electrolíticos, gracias a los diodos,
pueden en su conjunto "sustituir" a un condensador normal de
alterna...
Aquí viene la pregunta... ¿Cuáles son los defectos o inconvenientes de
"tal sustitucion" ?. Yo aparentemente no veo ninguno salvo la
limitación de la corriente de los diodos y los picos de tensión a un
valor permisible.. ¿pero , realmente es así?..
En el fondo, decantarme por este montaje es sólo por razones de
aprovechar "varios sacos" que tengo de Condensadores electrolíticos
para ajustar un convertidor rotatorio de monofásico a trifásico
realizado con un motor trifásico y condensadores.
Detalles en:
http://www.metalworking.com/dropbox/_1998_retired_files/3phaseconv2.bmp
+ siguientes
http://www.metalworking.com/dropbox/_1998_retired_files/3phaseconvFRW-5.jpg
+ siguientes
Gracias por adelantado.
Joaquin
Guest
Tue Sep 11, 2007 5:09 am
El último enlace citado debe ser:
http://www.metalworking.com/dropbox/_1998_retired_files/FRW-5.jpg +
siguientes
Eduardo
Guest
Tue Sep 11, 2007 5:41 am
On Sep 11, 1:59 am, Joaquin <espect...@ya.com> wrote:
Quote:
Saludos:
Estoy realizando pruebas sobre creación de línea trifásica desde
monofásica y me encuentro en la necesidad de realizar un ajuste fino
por el método de prueba y error para encontrar el juego de
condensadores adecuados que aseguran el equilibrio de tensiones en
cada línea.
Desearía saber la opinion de algún experto en el tema sobre el montaje
que puede verse en:
http://www.imapeg.com/fullviewer/Polarizado59782180.jpg/index.html
En teoría ambos condensadores electrolíticos, gracias a los diodos,
pueden en su conjunto "sustituir" a un condensador normal de
alterna...
Aquí viene la pregunta... ¿Cuáles son los defectos o inconvenientes de
"tal sustitucion" ?. Yo aparentemente no veo ninguno salvo la
limitación de la corriente de los diodos y los picos de tensión a un
valor permisible.. ¿pero , realmente es así?..
Negativo caballero.
Gracias a los diodos los condensadores se cargan con la polaridad
correcta, peeeero como se descargan???? (Re: Nunca)
Una vez que los condensadores se cargaron a la tension de pico
positiva y negativa eso se comporta como un circuito abierto.
Eduardo
Guest
Tue Sep 11, 2007 5:58 am
On Sep 11, 2:41 am, Eduardo <abdu...@tutopia.com> wrote:
Lo conexion tiene que ser asi:
|
+--+--+
| | +
- ###
^ ---
| |
+-----+
| |
V ---
- ###
| | +
+--+--+
|
created by Andy´s ASCII-Circuit v1.24.140803 Beta
www.tech-chat.de
Los condensadores se llegan a cargar con polaridad inversa pero es
solamente la correspondiente a la caida del diodo => muy baja => no
pasa nada.
Eduardo
Guest
Tue Sep 11, 2007 6:07 am
On Sep 11, 2:58 am, Eduardo <abdu...@tutopia.com> wrote:
Quote:
On Sep 11, 2:41 am, Eduardo <abdu...@tutopia.com> wrote:
Lo conexion tiene que ser asi:
|
+--+--+
| | +
- ###
^ ---
| |
+-----+
| |
V ---
- ###
| | +
+--+--+
|
created by Andy´s ASCII-Circuit v1.24.140803 Betawww.tech-chat.de
Los condensadores se llegan a cargar con polaridad inversa pero es
solamente la correspondiente a la caida del diodo => muy baja => no
pasa nada.
Olvidate, ahora que lo miro mejor eso tampoco funciona.
Joaquin
Guest
Tue Sep 11, 2007 6:57 am
Hola Eduardo:
Ante todo gracias por responder. Me parece que en mi deseo de abreviar
el dibujo lo hice en exceso. Debes considerar que en paralelo a ese
"condensador" está por un lado la carga y por el otro la fuente de
alterna, de modo que la descarga se realizará hacia la carga.
He añadido esta consideración al dibujo:
http://www.imapeg.com/fullviewer/Polarizado70388232.jpg/index.html
Gracias otra vez.
Eduardo
Guest
Tue Sep 11, 2007 12:42 pm
On Sep 11, 3:57 am, Joaquin <espect...@ya.com> wrote:
Quote:
Hola Eduardo:
Ante todo gracias por responder. Me parece que en mi deseo de abreviar
el dibujo lo hice en exceso. Debes considerar que en paralelo a ese
"condensador" está por un lado la carga y por el otro la fuente de
alterna, de modo que la descarga se realizará hacia la carga.
He añadido esta consideración al dibujo:
http://www.imapeg.com/fullviewer/Polarizado70388232.jpg/index.html
Gracias otra vez.
Es lo mismo.
Para que el condensador se descargue, la corriente debe circularle en
sentido contrario a la de carga, propuesta que sera rechazada por el
diodo.
franois
Guest
Tue Sep 11, 2007 3:54 pm
Joaquin a écrit :
Quote:
Saludos:
Estoy realizando pruebas sobre creación de línea trifásica desde
monofásica y me encuentro en la necesidad de realizar un ajuste fino
por el método de prueba y error para encontrar el juego de
condensadores adecuados que aseguran el equilibrio de tensiones en
cada línea.
Desearía saber la opinion de algún experto en el tema sobre el montaje
que puede verse en:
http://www.imapeg.com/fullviewer/Polarizado59782180.jpg/index.html
En teoría ambos condensadores electrolíticos, gracias a los diodos,
pueden en su conjunto "sustituir" a un condensador normal de
alterna...
Aquí viene la pregunta... ¿Cuáles son los defectos o inconvenientes de
"tal sustitucion" ?. Yo aparentemente no veo ninguno salvo la
limitación de la corriente de los diodos y los picos de tensión a un
valor permisible.. ¿pero , realmente es así?..
No veo el enlace, pero por la respuesta de eduardo supongo que estás
poniendo diodos en serie para evitar la corriente inversa. Hagas lo que
hagas, si hay un diodo en mitad del camino, los condensadores no podrán
descargarse y efectívamente quedarán cargados a la tensión de pico.
Una solución para convertir condensadores electrolíticos en apolares es
montarlos en serie opuesta. Si son iguales, la capacidad será
obviamente la mitad (Si montas dos parejas de estas en paralelo
recuperas la capacidad original de uno solo). La tensión nominal
supongo que es la original (no se dobla ni divide ni nada).
P.S. No sé exactamente para qué voltajes ni con qué valores estás
tratando pero los condensadores de motores de lavadora & cía comprados
en tiendas de repuestos de electrodomésticos genéricos son bastante
baratos y robustos. Valores de 4-8-12-15-20-30-40-60-80 uF son muy
usuales.